首页试卷大全试题详情
难度: 使用次数:138更新时间:2026/03/17
1.
下列哪些情况属于自动喷水灭火系统组件的安装错误?
A.喷头安装时未校正方向,导致喷水偏移。
B.报警阀组安装在有震动的地方,影响其密封性。
C.管网安装时未使用支架固定,导致管道摆动。
D.水力警铃安装在房间离报警阀组30米远的位置。
E.手动火灾报警按钮安装在消火栓箱内部。
题型:多选题 知识点:第四章 灭火系统
【答案】
A,B,C,D
【解析】
喷头安装时方向必须正确,否则影响灭火效果;报警阀组应避免震动环境,防止密封失效;管网未固定可能导致管道故障;水力警铃安装位置若超过规定距离将影响探测能力;手动火灾报警按钮应设置在明显且易于操作的位置,不能安装在消火栓箱内。因此选项A、B、C、D均属于安装错误,E属于安装不当,不是错误。

查看答案和解析

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

类题推荐:

未分类