难度: ★★★★★使用次数:138更新时间:2026/03/17
1.
下列关于高位消防水箱的设置要求中,哪些是必须考虑的?
A.水箱的储水容积应满足建筑物最不利点消火栓的静水压力要求
B.水箱进水管应设防止倒流的止回阀
C.水箱必须设置在室内
D.水箱底部应设置与消防泵房连通的排水管
E.水箱应设有防止锈蚀的防护措施
题型:多选题 知识点:第二章 消防设施与工程
【答案】
A,B,E
【解析】
高位消防水箱应满足最不利点消火栓的静水压力要求,进水管应设止回阀防止倒流,并应有防止锈蚀的防护措施。但是水箱不一定必须设在室内,如设置在屋顶也可;其底部也不一定必须设置与消防泵房连通的排水管,但需设置排水设施。因此,正确答案为A、B、E。
类题推荐:
未分类
难度: ★★★★★使用次数:130更新时间:2026/03/17
以下哪一项是火灾危害分析中最重要的因素?
A.建筑材料的燃烧性能
B.火势蔓延速度
C.人员疏散能力
D.火源的性质
题型:选择题知识点:第一章 消防基础知识
难度: ★★★★★使用次数:228更新时间:2026/03/17
火灾危害分析通常包括哪些方面?
A.火灾风险评估、火势蔓延预测、人员安全分析、环境影响评估
B.火灾发生时间、地点、人员数量、火源大小
C.火灾传播原理、灭火措施、消防队伍建设、经济发展影响
D.火灾类型、燃烧特性、救援方法、灭火设备
题型:选择题知识点:第一章 消防基础知识
难度: ★★★★★使用次数:54更新时间:2026/03/17
单位在火灾事故发生后,应采取哪些应急管理措施?
A.立即启动应急预案
B.疏散现场人员
C.抢救重要物资
D.保护现场、协助调查
E.向上级汇报事故情况
题型:多选题知识点:第七章 消防应急与事故处理
难度: ★★★★★使用次数:244更新时间:2026/03/17
火灾整改工作应当按照什么原则进行?
A.先治理后整改
B.边整改边生产
C.安全第一,预防为主
D.隐患不消除不生产
E.整改优先于调查
题型:多选题知识点:第七章 消防应急与事故处理